PID温控仪接线和可控硅触发问题~~急!!!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/20 03:01:21
我现在有一个可控硅控制输出的PID温控仪,后部的接线柱是数字表示:2,3标有100-240VAC字样。5,6,7中5是空白,6,7之间标有OUT 1的字样,其中6是+,7是-。8,9,10是报警(ALM),其中8和10是常闭,9和10是常开。12,13,14是探头的接线点。
我在2,3上接了220V的交流电,温控仪显示正常,并且调试良好。可是我不知道5,6,7该怎么接!!!6,7是用BTA06做的触点,我把220V的交流电和加热带串联后无法加热,我估计是我的接线方式不对,而且测试了可控硅没有输出,不能控制。产品介绍上说是过零触发和移相触发,可是没用,有哪位高手能帮帮我啊,关系到小弟的饭碗问题,拜托了!!!!!!
而且我现在很怀疑是不是需要一个可控硅触发器,因为我接到220V的交流电上没有用,我也看过了温控仪内部的电路板,有一个电容与可控硅连通,正是触发电路中提到的,可是现在无法触发,连输出也没,要用温控仪总要有个输出控制量吧??小弟我糊涂了,急求各位帮帮我!!!

6和7接热电偶,10接到双向可控硅的控制极上,t1接加热器,t2接电源就搞定了,当温度不到时常开电闭合,而导通可控硅的阴极和阳极。加热器就工作了

你那温控表是什么牌子的?是控制什么温度的?
+ - 就接那在》。。。

不清楚所用的温控仪型号,可参考下图是否有启发作用。
http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/d2ed3ede9f6f9b364854032e.html