采用氮气间接置换方案:

  1. 先用氮气置换管道中的空气,再用天然气置换管道中的氮气。注氮气到1.6MPa,稳压一定时间,经检查管道严密性无问题后,用天然气置换氮气,同时在末站放空管释放氮气。拟要放空的氮气,打开末站出站阀,关闭末站放空阀,将氮气放入门站和中压管网。使方置换区域内管道氮气压力达到0.2MPa后,再将多余的氮气在末站放空。

  2. 在向门站和中压城网注入氮气时,宜控制氮气流速、流量,并打开PE管端放空阀,在门站进站阀后、PE管端放散管上安装量程为0.6MPa的压力表,确保注入氮气的压力不超过0.2MPa。在注入氮气的同时,门站和中压城网进行氮气置换空气的置换工作。置换合格后,关闭XX末站进气阀和放散管阀门,将氮气储存在管道内(储存压力不超过0.2MPa),待XX支线和XX末站天然气置换氮气完成后,再进行门站和中压城网天然气置换氮气的工作。

  3. 在门站和中压城网用氮气置换空气完成后,若先期管网已竣工,可用中压城网内0.2Mpa的氮气置换掉管网内的空气(置换时须控制流量、流速,使庭院管网压力不超过工作压力的1/2)。

  4. 在置换开始后,实时监控站场和各放散点仪表的压力值,当压力值超过方案要求时,立即向领导小组汇报。

燃气是气体燃料的总称,它能燃烧而放出热量,供城市居民和工业企业使用。燃气的种类很多,主要有天然气、人工燃气、液化石油气和沼气、煤制气。

采用氮气间接置换方案:先用氮气置换管道中的空气,再用天然气置换管道中的氮气。注氮气到1.6MPa,稳压一定时间,经检查管道严密性无问题后,用天然气置换氮气,同时在末站放空管释放氮气。拟要放空的氮气,打开末站出站阀,关闭末站放空阀,将氮气放入门站和中压管网。使方置换区域内管道氮气压力达到0.2MPa后,再将多余的氮气在末站放空。
在向门站和中压城网注入氮气时,宜控制氮气流速、流量,并打开PE管端放空阀,在门站进站阀后、PE管端放散管上安装量程为0.6MPa的压力表,确保注入氮气的压力不超过0.2MPa。在注入氮气的同时,门站和中压城网进行氮气置换空气的置换工作。置换合格后,关闭XX末站进气阀和放散管阀门,将氮气储存在管道内(储存压力不超过0.2MP