相序不对(如系统侧相序为A、B、C,发电机侧相序为A、B、C),能否并列,为什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/07 12:49:51
相序不对(如系统侧相序为A、B、C,发电机侧相序为A、B、C),能否并列,为什么?
问题描述错了,是相序不对的时候,能否并列

系统侧相序为A、B、C,发电机侧相序为A、B、C 可以同相并列,假设:A - A 此时相序相同、线电压 = 0 、同一发电机输送的电源,因此频率相同。所以可以并列。假如:A - B或C 相,此时相序不同,线电压 = (实际输送电源电压),轻则 设备开关跳闸,重则 电源网络(总变电站)跳闸,导致网域大部分停电事故。

当然不能了,把A,B相直接接起来那叫做相间短路。。。。要放炮的。

你问题描述的相序是一样的,是可以并联的(前提是其它的几个要素-电压、频率等也要满足)。

不能并列,因为相序不对时,并列点三相中至多只有一相保证相位相同,而其余两相存在着较大的相位差,并列时会产生较大的冲击电流。

可以列,因为是两个独立电源,两个电源之间是不会产生电流的,如果是两个变压器就不行了