我有一台75KW柴油发电机当第一台18KW空压机起动正常后,再起动第二台18KW空压机时,发电机电压下降到100V左右不知何原因?

电机的启动电流很大。是正常时的2到7倍。把直接起动改为 2次启动会好一点

首先查看频率和电压是否正常。

如果频率正常电压不正常可能就是恒压系统问题了。
当负荷增加时。发电机靠加大励磁电流来顶住电压不下来。
这个系统出现故障了。电压会跌得很多不过频率基本正常。
查看相复励自励恒压系统工作是否正常。
如果频率也不对就有可能是柴油机调速器的速度降设置不正确。或者发电原动机有故障。这个可以拉取示功图检查。

如果查看频率比较低电压也底。可以试着带着负荷加大油门然后让转速稳定看看能否正常工作。这个只是应急的措施。有可能有效。

电压下垂没有调好.

1.启动电流太大!
2.发电机的电压的下垂太大!

同意楼上说法,增加一点
是启动时降压还是运行一会再慢慢降下来,如果是运行后电压再慢慢降下来的话就要检查一下转子线圈,看有没有短路,,因为如果是转子线圈有短路的话负荷轻的时候不会有什么大问题的,负荷重的话电压就会降得很猛的

是并联 还是串连的 要搞清啊