关于设备最大承受电流的计算。
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/28 21:33:25
大家好! 我想问一下 关于接什么样的铜电缆的问题。
问一下大家 我的设备的要求容量是10.8KVA。他们以前用 UT接我设备时 铜电缆很粗的。但这次接的铜电缆很细啊 是6平方。 我说的是设备容量是10.8KVA。 电缆粗是 6平方。 接的是三相四线制 相之间电压是 220V 能用6平方的线吗 用有么有问题? 然后告诉我公式 谢谢了。 我要详细的。
问一下大家 我的设备的要求容量是10.8KVA。他们以前用 UT接我设备时 铜电缆很粗的。但这次接的铜电缆很细啊 是6平方。 我说的是设备容量是10.8KVA。 电缆粗是 6平方。 接的是三相四线制 相之间电压是 220V 能用6平方的线吗 用有么有问题? 然后告诉我公式 谢谢了。 我要详细的。
设备是三相四线负载容量10.8KVA,其最大电流(感性负载)不超过22A,铜芯电线每平方安全载流量为4~6A(线短取大值),6平方电线足够。如果设备是单相220V负载该容量,其最大电流(感性负载)超过55A,6平方电线就显不安全了,电线将会高热。