请问各位有没有消防系统检修一般步骤和规程,希望甘多位高手指点指点。

自动喷水灭火系统:先去末端放水(静压要达到设计要求,动压好像是最少0.5Mpa来的)看湿式报警阀的警铃报警不(相应的在湿式报警阀上的压力开关应该往主机报警),报警后看喷淋泵启动不,每个防火分区都要试,在放水的同时该防火分区内的水流指示器应报警。消火栓系统:找顶层试验消火栓及首层两处消火栓进行试射,在按下消火栓启动按钮时消火栓泵应启动,消火栓的水柱应达到10米远的充实水柱。火灾自动报警系统:就是检查下消防广播是否可以在有烟感或其他探头报警的情况下能否正常启动(一个防火分区是一个防火分区的),防火卷帘是否下降,排烟风机是否启动、排烟阀是否打开、空调能否强切(停止运行)、正常用电是否能强切(除消防电源外的所有电源全部切掉,在切掉电源的情况下看应急灯及疏散指示灯是否工作)。
大体就这些吧,看实际的情况而定可能还有别的东西。如电梯降至首层并锁死。

消防系统有好多种哦,有报警系统,灭火系统,排烟系统等,你要检修,建议你去看一下相关的验收规范。如火灾自动报警系统施工及验收规范和自动喷水灭火系统施工及验收规范,看一下里面写的验收步骤就可以了,检修也是按验收的程序来的。