一台日江柜机空调开机十分钟停机

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/03 02:13:12
内机管道漏了,焊接好后充氟制冷正常,用一天后出现运转十几分钟整机停,电流也正常,室外机也清洗过了,还是不行,哪位师傅遇到过帮忙给解决一下?
已解决了,是室内管温出现出破皮了,刚开机没事,运转几分钟后蒸发器上出水导致两根线连线机器停机

拿去修吧 我们说了如果你操作中弄错了 弄巧成拙那就不好了 还是拿去修修给别人帮忙看看 专业人士还是比我们这些业余人士懂得多 -。-

建议你先检查一下你的系统压力!
看看是不是压力过高、
或者你焊堵了。