svpwm中比较单元值选择

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 10:48:34
在svpwm算法中,在一个pwm控制周期内,
ABC三相上管的开通时间为什么分别为
A:T1+T2+T0/2
B:T2+T0/2
C:T0/2

根据你的表达,T0为零矢量作用时间,T2为主矢量作用时间,T1为辅矢量作用时间。c为第一个导通的开关,在c相没导通之前,系统一直处于0矢量作用状态。0矢量作用了T0/2时间后,c相开始导通,进入主矢量作用时间,主矢量作同了T2后,在T2+T0/2时刻,b相导通,此时bc共同作用,进入辅矢量作用状态,辅矢量作用T1时间后,在T1+T2+T0/2时刻,a相导通,此时在abc共同作用下,系统再次进入0矢量作用状态。这样便完成了一个扇区内的矢量合成。