710kw高压电机保护整定值是多少

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/28 06:19:47

Pe=710KW,COS𝜑=0.8,CT:150/1A,零序:100/1A,启动时间按18S
(CT变比要按照实际变比,有的二次侧可能是5A的,自己换算一下)
速断
躲过电机启动电流:
Ie=710/(0.8×√3×6.3)=81.3A
Izd=Kk×I_qd=(1.5×6×81.3)/150=4.9A

堵转保护:
保证堵转时有足够灵敏度,取Idz=2.5Ie/N=81.3*2.5/150=1.36
时间应躲过电机启动时间,取T=20S
过热:
○1防止启动时保护误动,K1取0.2
○2由于考虑电源电压不对称和电机绕组的不对称,K2取3
○3时间常数按允许连续两次启动整定:
Т1=T/(ln I^2/(I^2-I_e^2 ))=36/(ln 6^2/(6^2-1^2 ))=1277S=21min,1260S
○4过热告警系数,取0.5
○5Tqd=18S
○6再启动热系数:0.3
○7散热时间常数;取2倍发热系数:2520S
○8启动电流整定:1.05Ie=0.64A
零序过流
取一次10A,Idz=10/100=0.1A,取0.1S延时躲过干扰。
负序过流保护,保证发生断相故障时有足够灵敏度
Ifxzd=I_e/(1.5×150)=0.41A
时限取2.0S
电压保护
过压保护退出
低电压保护:Ⅰ类电机取45V,9.0S动作于跳闸。