西门子S7-300系列CPU型号命名的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 12:22:05
西门子S7-300系列CPU型号命名的问题,例如:
CPU31*、CPU31*C、CPU31*-2DP、CPU31*T-2DP、CPU31*F-2DP、CPU31*-2PTP CPU31*-DP\NP
其中的后缀:C、-2DP、T-2DP、F-2DP、-2PTP、*-DP\NP都是什么意思,与基本型的CPU31*有什么区别?(貌似DP是个什么协议)
请按不同的后缀逐一解释,解释不用很详细能互相区分就行了
我接触这些设备不是很久所以有什么说的不对的地方请您指出,还有请尽量用白话解释太专业的术语我也不懂的。

C 集成有DI,DO的机型。
-2DP 2个通讯口,其中一个为DP(Profibus DP)口。
T 运动控制机型
F 安全型机型(防爆)
PTP 串口(点对点)通讯
NP 带有PrifiNet(以太网)通讯的机型。

C 集成有DI,DO的机型。
-2DP 2个通讯口,其中一个为DP(Profibus DP)口。
T 运动控制机型
F 安全型机型(防爆)
PTP 串口(点对点)通讯
NP 带有PrifiNet(以太网)通讯的机型。
提问者评价
非常感谢您的回答,而且您

能够继续扩展功能模块。中央机架上能够挂相应的模块。
S7-300中央机架(主机架,又称0号机架)共有11个槽位,其中除1-3号槽被固定占用(1号槽位安装电源模块(可以不装)、2号槽位安装315-2DP模块、3号槽位为安装接口模块,如无扩展机架,此槽位也必须空缺),信号模块(数字量输入/输出、模拟量输入/输出模块)可以不受限制地插入主机架的4-11槽的任一个槽位上,即中央机架最多可以挂8个数字量输入/输出和或模拟量输入/输出模块;
如果输入/输出模块大于8个小于16个,可以用IM365接口模块,它是专用于S7-300PLC的双机架系统扩展,由两个IM365配对模块和一个368连接电缆组成,其中一块IM365为发送模块,必须插入0号机架的3号槽位,另一块IM365为接收模块,必须插入扩展机架(1号机架)的3号槽位,可以在扩展机架上4-11槽位号上最多安装8个信号模块(输入/输出模块,包括数字量和模拟量模块);
接口模块IM365
如果输入输出模块大于16个小于32个必须使用IM360和IM361接口模块,它是配对使用,用于S7-300PLC的多机架扩展,其中IM360必须插入0号机架的3号槽位,用于发送数据;IM361则插入1--3号机架的3号槽位,用来接收来自IM360(0号机架的3号槽位)的数据。数据通过连接电路368从IM360传送到IM361,再从IM361传送到下一个IM361。每个扩展机架与主机架一样,在4-11号槽位可以最多插入8个信号模块(输入输出模块)。
接口