请问1.为何在做开路和负载实验时将低压绕组作为原边进行通电试验?以及实验时应该注意些什么?
谢谢了

因为试验站的电源多是低压的,假如试验站想上高压,须先通过一个变压器变高压,再输出高压;有点多此一举。而且还浪费电,还需要高压电缆来接线;增加危险性,而且不经济;从低压侧通电方便快捷!
试验的时候最重要是注意安全,安全第一;其次做好试验方案,做好试验数据记录;做到按计划步骤进行!遇到突发事件一定要冷静!

开路实验--是测试变压器的电压、耦合、耐受能力,在付边加压,容易实现(得到试验电压源)
负载实验---即使短路试验,是测试变压器的负载能力,得到的是阻抗电压。为了模拟,只有把付边短路(相当于满负载)。
江苏XXX供电公司 马德明