我厂10KV变400,容量800KVA变压器在24小时均匀工作,(看问题补充)
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/25 03:27:12
请师傅列出详细的计算式,谢谢。万分感谢。。。
800kVA的变压器的二次额定电流为800/(√3×0.4)=1155A<1700A,所以变压器小了,按上面的式子计算,需要1178kVA,可选1250kVA的,1804A。
您说,“照目前800A的电流计算,现在实际使用的视在功率是S=305KVA”,您算的不对了,应该是√3×0.4×800=554kVA,您是按0.38×800=304kVA计算的。三相应乘以√3,电压应按变压器的额定电压取0.4kV。
我同意2楼以上的说话,如果现在需要增加一条生产线,原800kVA的变压器肯定是不够用,建议再从新购置一台400或500kVA的变压器并联使用,增加控制柜,当800的变压器出现超载时(另外一条生产线投入时),自起动另外一台变压器。
目前电流800A。加一倍1600A.肯定超了。
换1250变压器。额定电流大概1800A.
再买一台500的,干变SCRB911万就行了