并联电容器装置和静止无功补偿装置的区别是什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/24 23:31:02
GB 50227-95 2.1.1 高压并联电容器装置 installation of high voltage shunt capacitors
由高压并联电容器和相应的一次及二次配套设备组成,可独立运行或并联运行的装置。
DL/T1010.1-2006
静止无功补偿装置 由静止元件构成的并联可控无功功率补偿装置,通过改变其容性或(和)感性等效阻抗来调节输出,以维持或控制电力系统的特定参数(典型参数是电压、无功功率)。

看了这些定义还是不知道如何区分。
谢谢两位的回答,但是问题还是没有解决。我可以明确的是“静止”是相对与“旋转”的,接触器也是静止元件;并联电容器装置是具有分组投切功能的,GB 50227-95里说的很清楚。

高压并联电容器装置是不可调电容组,投入后提供固定的容性负载来抵消感性负载即无功补偿;静止无功补偿装置(SVC---STATIC VAR COMPENSATOR),是运用电力电子开关器件(可控硅或IGBT、IGCT等)可调的无功补偿装置,有两种方式调节,1、在大容量并联电容器组上并联连续可调电抗器,2、采用多组不同容量的电容器组进行分段投切。
总之,SVC没有接触器和开关,所以称为“静止”,而且响应速度快,效果更好,不易出现过补现象,但实际应用的比重并不大。

主要区别就是一个是固定容量补偿,一个是动态补偿。
在运行方式上,并联补偿只是用于无功补偿,而SVC是在无功补偿的前提下还能达到滤波的效果。