我家格力7052LA空调压缩机只工作二十几分钟就停了,关机再开还是只工作二十几分钟。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/07 20:55:31
两个月前因漏气,换了两个阀门。佛里昂也是新加的。一个月前移了次机,移机时本人在场无特殊情况。一星期前启用发现压缩机只工作二十几分钟就停了,关机再开还是只工作二十几分钟!能制冷。外机风扇压机都不工作,温度调低也不工作。无异响!急!三相电的。电压不低,离变压器200米。
压缩机与风扇都不转,内机调低温度后内机风扇会自动跳到高档工作,可证明内机感温器正常。三相电也正常,倒相也不能解决问题。 哪位大侠帮帮忙!小弟在线等!急啊! 外机有沙沙声,以前没有! 测三相电流不平。有两个相都是3个电流上下,另一个相5个电流多一点!

晕,能制冷的话压缩机一定工作了。你说的那就是外风机不工作。
1,风机电容坏 2,风机坏, 等,主要是这2种可能性大。你找人修吧。

你说的空调能制冷的话说明系统里面的氟利昂是有的了,可以排除泄露的可能性,但氟利昂会不会加注过多造成吸气温度过低保护/高压保护。你的空调用的是三相电的话,还要检查三相电源保护器是不是有问题,电源电压过高过低缺相错相都会保护停机的,你在仔细的检查检查吧,如果这些都没问题那可以考虑主板控制出现错误,那就需要更换主板了,
祝你好运! 我是做中央空调的

打114查询隔离客服!~!他们免费上门服务的!~!

可能是外机电脑板的问题,叫厂家去给你检查一下,800-988-1590

应该是外机散热不良造成的