下面是西门子313C的接线图,为什么没有模拟信号呢?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 23:32:10
下面是西门子313C的接线图,不知为什麽我用的一个比例阀的模拟量不能用在该PLC的集成模拟量输入。可能的原因是什么?另:此图到底表述着什么意思?我是真菜鸟一个……谢谢~高手帮忙……

此图表述的是西门子S7-313C的二线制以及四线制模拟量的接线方法。

并不是接驳线路后就可以使用的,要根据你的信号输入类型在CPU的属性中进行组态并下载组态,同时要编制程式。

以上

应该可以的阿,除非你的比例阀的信号输出不是4-20mA

如果不是4-20mA的话,需要再用一个变送器转一下

这个图
上图表示两线制的模拟量输入,是有源设备输入(一根线是电源一根线是信号)
下图是四线制的模拟量输入,是无源设备输入(两根线是电源,两根线是信号)

1 这个是模拟量输入模块,比例阀门的话是不是做输出用的呢?
2 确定阀门是几(2,3,4)线阀门,对应把cpu组态成相应的输入方式就可以了,要还不行就检查你器件。