15KW锅炉上用的引风机一上电启动二下就烧掉了,请问是什么原因??

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/07 23:49:07
引风电机15KW直接启动,空开天正63A,接触器50A,热继调到40A,一上电启动引风空开就跳,换了个100A的空开电机的6个接线柱全变黑了,烟也看了呵呵,请问是什么原因让电机烧毁的????引风门以关到最小了!非超负荷运行!

应该是接触器触点烧蚀造成接触不良,产生间歇性断相运行所致,热继器本身反应时间迟缓,同时也调得过大(33A为佳)。建议选用CJ10-60接触器或安装断相保护器,接触器触点烧蚀造成断相就会保护断电复位。

首先,检查一下风机的轴承是否损坏,润滑是否良好;其次,检查电机的启动控制线路是否有问题,如果是星三角降压启动,更要仔细检查;第三,测量电机的各绕组绝缘是否合格。

这么大的风机,不是水泵,应该减压启动或软起

意外损坏,热继不要调的太大

1,用手转下风机,是否受卡,若受卡,轴承坏,造成烧电机。
2,查三相电是否正常。
3,查电机负荷线是否正常。
排除以上故障,更换电机就正常了。在没有查清,不要盲目换电机,以防再次烧毁。

63A的都大了,还换100的!
查风机是不是还能自由旋转
大功率不建议直接启动