变压器容量 与电流的关系

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 20:31:23
380V变压220V,变压器容量是500VA,那么变压器的额定电流多少?变压器的型号是JKB3-TH机床控制变压器
一楼二楼说得不对!蒙我啊。。。变压器的额定电流可不是简单的P=UI,高手快来啊。。。。。 ,忘了说了,变压器的输入侧用的是6A的熔断器做保护,输出侧用的是C6的空开做保护 !这是我最近做得一个成套工程(上海地铁工程)里面的,是低压软启动柜二次控制回路 ,我觉得熔断器的安培数太高了,搞不懂所以问问

根据P=I*U 得I=500/220=2.273(A)

这个变压器是个用于安全场合的隔离变压器(机床更需要安全例如浴池、检修移动用照明等等)俗称行灯变压器,它的付边电流在正常情况下确实与其输出功率有关,不过这类变压器往往过载能力比较强,所以原边与付边的保险配置会有一定差距,从机床使用(问题补充)来看是合理的:1、原边为了提高瞬间过载(短暂接地等)是配的不小(一般4A足够)。2、付边的6A空开是带有一定保护能力(防止瞬间故障)及环境温度变化(空开的保护级别不是很准确)等干扰因素引起错误动作而选择较大保护定值。所以不能单单看它的数值而怀疑变压器的带载能力。
江苏XXX供电公司 马德明

初级电流:I=P/U=500/380≈1.32(A)
次级电流:I=P/U=500/220≈2.27(A)
初级可用2A熔断器,次级可选用C3空开。

S=UI视在功率的单位是VA I=S/V=500/380=1.316A 高压侧6A熔断器够大。
p=UICOSθ 有功功率的单位是W

高低压侧的额定电流是不同的,不过都可以按照以下公式来计算,容量除以电压,然后乘以六除以十。
所以380V侧额定电流是0.8A,220V侧的额定电流是1.37A。
这些公式你可以在电工技术手册上查到。

可以向华通公司的技术员咨询一下,华通变压器是个老品牌,技术力量比较雄厚