发电机转子接地(水轮发电机 600千瓦)

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/27 03:40:21
今年4月份潮湿天气下,开启发电机发电。在起励时,励磁电流失控到达最大值。经检查发现是转子接地。
拆出转子放在铁架上,测转子也是接地。但把6块磁极分开(3极机 6块磁极)分别测量每块磁极并没有接地。
为了消除隐患,每个磁极都油上绝缘漆。安装前用1000伏电压加在转子上一分钟并无问题。用摇表测量过并无问题。
一个星期后,也是在潮湿的天气下。发电机转子再次出现接地问题。但空转发电机10分钟后,就没有接地。再开机成功并网发电。发电机一直都现在都没有问题 。(想放到年尾冬修,去厂家修)
请问发电机转子有什么问题? 有什么解决方法?

最好是不去厂家 好贵啊!
值班运行人员反映,发电机的声音比以前要大。不知道有没有关系?

应该是受潮了~~
一种情况是由于发电机检修期长,可能出现开机前,发电机定,转子绝缘降低的现象,另一种情况是由于某种外部原因导致发电机内进水而受潮.采用b级绝缘以上的发电机由于采用的是热固性材料,一般情况下,都是表层受潮.
轻度受潮的情况下,一般开机空转几个小时即可恢复绝缘.开机空转时,注意关闭机组空冷器冷却水,发电机上部盖板视情况开若干通风孔.
受潮严重的情况下,则应使用电流干燥或外部热源干燥.对大型机组,在转子尚有部分绝缘的情况下,采用三相短路干燥是最简捷的方法.
⑴三相短路干燥法.
1)三相短路干燥需要发电机本身具备运转条件,转子可以使用备用励磁(带同轴励磁机的发电机则无此限制),定子各部测温点巡检正常.在发电机出口母线上安装三相短路母排,母排的截面按发电机额定电流考虑.与母线连接时应保证有良好的接触.某电厂曾在一次发电机短路试验中,因连接面的油漆未除干净,试验开始不久即造成母线接触部分烧缺,幸及时发现才未造成严重后果.
2)如果发电机带有中性点侧励磁用串联变压器(自复励励磁系统),则应采用短路母排将此串联变压器短接,否则长期通流有可能烧损此变压器.同样,中性点的消弧线圈或接地变压器等都应退出.
3)带有专用短路开关的发电机,如短路开关容量允许,则直接使用此开关短路即可,不需另接短路母排.干燥前开关投入后,应切断其操作电源.
4)注意应关闭机组空冷器冷却水,水内冷发电机应切断内冷却水;发电机上部盖板视情况开若干通风孔.注意不要误切空冷器以外的其他机组用水.
5)启动发电机至额定转速后,对发电机送励磁,此时发电机励磁应采用手动方式,其他如自动,强励等方式均应退出.
6)视情况缓慢增加励磁,使定子电流缓慢升至50%额定电流,以温升每小时不大于10℃为宜.受潮严重的发电机每小时测取一次(轻度受潮的发电机可以每半小时测一次,判据也以半小时为度)绝缘电阻和绕组,铁芯的温度.具体的绝缘值应参照该发电机的历史数据.一般吸收比大于1.6或极化指数大于2,绝缘电阻连续5h稳定不再变化,则干燥过程即告结束.不同的发电机情况不一,如受潮严重而气温又低,视定子温度情况也可适当增加电流,但不得超过定子额定电流,注意各部温升不能超过正常运行时的允许温升.黄绝缘的干燥一般并不需要很高的温