求教:消防烟感报警设计

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 07:02:05
做的是二层旅馆改造的消防烟感报警设计。没有专门的消防控制室。
已将感烟探测器,声光警报器,手动报警按纽都布下去了。
然后我就引了根电源线BV-3x2.5-TC20-FC。
这样可以了吗??
我看别人还有一大套的控制系统。可是这种小工程需要吗??
求教!!谢谢!!!

我猜你的目的是出现火情的时候,有报警声音就可以了。还需要一台小型的控制器250点(能接250个前端设备)足够了,还有更小的,看你有多少设备了。一般都是壁挂式的,放在值班室里就可以。还要从控制器接处2根线,一根是电源线,一根是信号线,这样才能报警。
大的控制系统根本就没有必要,而且还非常贵。
如果你买烟感,声光警报器,手动报警按纽的公司有卖控制器,最好在一家买,可以让他给你安装调试。

提示你一下,如果你自己接,一定要接到直流24V上,不然肯定会烧的报废了。

烟感和手报两根线就可以了,声光需要电源和信号4根线,然后再买一个壁挂式的小主机简单调试一下就可以了,可以到www.firecn.com.cn看一下。

如果你的报警探头数量较少、除声光报警器外无其它的联动要求,只需接一个区域报警控制器就能解决问题,用不着设置消防控制室,但应注意把区域报警控制器设在经常有人值守的地方。