3P+N漏电断路器为什么一接负载就跳闸?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 00:46:56
我用的是DZ47LE-63,漏电断路器后面的装了个交流接触器和电机综合保护器为什么在接上负载以后每次启动都跳闸???我检查了好几遍线路接的没有问题!请高手指点
不接负载没问题!我现在是在漏电断路器后面加了3个交流接触器

3P+N是对相线和星形接法的中性线起保护作用,如接220V,就是中性线有电流,就会跳闸,我觉得选3P的

如果你确定电路没问题,我建议你看一下开关容量是不是过小。还有你要检测一下对地电阻是否在允许范围之内。

漏电断路器后边不允许再接地!

是不是零线没经过漏电断路器的N极?