懂电的朋友或电工朋友请帮忙解答个电方面的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/20 16:48:35
家里有一个8000W功率的电器。而且是频繁开启。有时是开几秒钟又关几秒钟这样子的。因为我担心这么大功率的电器频繁开启动造成电压波动,影响到其它家电使用或影响其它家电的寿命。这个大功率电器是一根专线直接从电表处接的。而其它家电的线不与这根线共用,但也是从电表处接电。

我现在想问下的是。如果让这个大功率电器接在普通家电线的后面或前面,会有什么不同。将这个专线接在其它电器线后,是不是对其它电器影响会小些?

没用,都是并连接法,

是这样的,如果电表前的电线足够粗,影响不大
如果电表前的电线比较细,回影响别的用电器的电压。

没有用的,还是一样。家用线路一个这么大的用电器,而且还是频繁启动,这本身单用这个用电器就对你的线路造成很多的压力了,你的主线路毕需用6平方或以上的铜线,否则不安全,电表都是15安以上
这样对你的其它用电器伤害很大的,主要是冰箱、空调、彩电、DVD等,如果你坚持要用这档线路带你那个8000W的电器的话,我建议你上面的这些用电器要经过稳压器后再用,稳压器的功率也要够这些电器用,灯泡,电饭煲之类的就没什么大问题

有用吗,哪个家庭有那么粗的线啊,还是专线好点如果公用线路不够粗一定会使得电压下降很厉害

总线一定要大,你可以试.够全部家庭用电同时使用,电线不热,你说的这个电器,你最好用专线,还要有漏电保护装置,多少还会影响一点,