21层办公楼的布线方案或需求

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 14:49:18
求一个21层办公楼的布线方案或需求。
21层,高95米,宽60米。每层10间办公室,想每间办公室至少6个信息点,3个内网、3个外网。1000多个信息点。主干用光缆,楼层用六类线。内网屏蔽,外网非屏蔽。

另外有的人说现在楼层配线间过时了,最好是在中心机房统一管理。
又有人说,不用楼层配线间,浪费网线不说,关键是会使网线超过90M的限度。没法实现。

不知道哪个说法对了,我倒是希望能在中心机房集中管理。方便啊。
不要不看内容就胡乱复制来了事。宁愿扣分,也不给分
不怕你说的少,只要是经验之谈就好。

怎么没法实现了?
宽才60米.你每个楼层放一个配线间. 然后每个配线间一个接入交换.千兆2层交换足矣....六类线直接到客户端不久得了.接入交换走光纤,直接走到 中心机房(光纤有90M 限制么? 可笑) 不就结了

楼层配线间 怎么过时了?哪个新盖的大楼不是楼层配线.
你中心机房集中管理 没错 但是你中心机房 比如在10楼 那你六类线怎么到客户端? 100米的限制怎么办? 光纤到客户端么? 不现实吧?

无线也是考虑方式,不过你一个楼层放3个思科的无线发射端的楼层速率都不一定好..被墙壁屏蔽的厉害

顺便说一下 你给的分真是少的可怜...如果觉得满意 快再加50分来..这么有技术性的问题 给20分 ..真亏你给的出来