我地是塑料厂,塑料机有5台,每台有133KW,要几大的变压器先得

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 16:06:08
如果我用250KVA的变压器可以?

至少要800KW

133*5/0.8=831.25
用800KVA的变压器就可以了。

要是同时工作的话,133KW=266A,5*266=1330A,
要用1000KVA的变压器,输出电流1440A,
要不同时用的话,那就按几台同时用,算一下电流,然后再按电流选变压器.
还有,你是不是电机功率说错了,我给我这边的个人的塑料厂维护过.都是13KW的电机,你是不是打错啊,如果是13KW的话,5台同时用才130A,用150KVA/216A的变压器.这样留有余量,