发电厂厂用电倒换的问题?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/28 15:32:18
正常倒换厂用电时,当6KV母线的厂变进线开关和备变进线开关都合上时,两个开关的负荷分配情况是怎样的?为什么?在事故处理时,如何理解厂用电“先拉后合”?
(回答得好另外加分!谢谢同行!)
谢谢以上两位同行的回答!我所述的那种情况,负荷分配肯定是不均的,只是我找不到理论依据,有没有很准确的解释呢?还有,哪些情况下要“先拉后合”?不这样做会造成怎样的后果呢?为什么?

两个进线开关都闭合时是不会都给负载供电的,因为如果同时闭合等于是相间短路。这时,应该是常用母线带动所有负载,备变处于“备用”状态;当常用回路故障时转换开关投入备变母线回路,这时备用变压器带动所有负载。
一般,两路电源相互切换时会有一定的延时,以避免出现事故,不知这个是不是你们厂用电的:先拉后和。

补充一下:我觉得你们厂的两个变压器应该是厂变常用,备变应该是作为厂变的紧急(如厂变故障或者线路故障)备用。如果这样,这两路电源同一时刻只能有一路给负载供电,否则就会出事故了。一般这两路电源开关之间都有互锁装置。

1回答比较准。2是在胡说。先拉后合指,不能同时用,同时会造成环流故障。

如果两个同时都合上是平均分配用电的.但要看你们厂配电屏的设置,如果要同时用两个变压器是有要求的.1,要变压器变比相同.2.要相序相同.3.要功率相同.处理事故时的先拉后合.主要是怕造成变压器短路事故,所以要先拉掉一台变压器再合另外一台.