求sl-35/0.4 1600kva 变压器无功补偿!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/28 09:37:19
高压计量,从低压侧能补上吗?正常负荷130kw右右,且日工作12小时,现只达到力率0.56罚21%.惨!
谢谢两位的支持!现是高控高计,变压器的无功损耗己计在其中,我想是否也要把变压器的无功损耗也要补上?

谢谢您的回答!我们是小水电站,不发电就用网上电,厂用电只有130kw,发电时上网是1170kw.

如果从功率因数0.56补偿到0.95,则每千瓦有功负荷需要的补偿电容器为1.15kvar(查表),总的需要:1.15×130=149.5kvar。可以在低压侧补偿。用0.4kV的电力电容器。

以上是2009-6-26 04:15的回答。
既然是高压侧计量,那么有功功率和功率因数的数值就已经包括了变压器的有功损耗和无功功率。至于无功功率的电容器补偿,加在高压与低压侧都是可以的,看您的设备情况来确定了,低压侧的电容电流,经过变压器就反映到高压侧了,也是电容性的,也起补偿作用。

可以加,电容器
130×1.48=192kvar
130kw补这么多就行

不会吧,1600KVA的变压器正常负荷才130KW???