关于数显电流电压表的变送

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/27 06:12:48
我想用PLC采电流电压,在触摸屏上显示出来,有点问题,请求朋友们帮忙.

1.关于表的变送:
无论电流还是电压表,有变送0-20mA的,有0-5V的,如果我拿到的表变送输出是0-20mA的,我想把它变成0-5V的,是不是只要在变送输出端直接并联250欧的电阻就可以了?这个电阻是不是这两种变送唯一的区别?还是内部电路还有更细微的区别?

2.PLC模块采集是0-10V的标准(因为还有别的设备).但是表变送输出是0-5V,这样我只用0-10V的前5V,就是精度差了点,没有问题吧.

3.电流表的变送(0-20mA并电阻)和电压表的变送(0-5V)都给了一个模拟输入模块,但是,如果只接一个0-5V的电压表变送就正常,如果把电流表的变送也接进来,电压表那端的变送就不正常了.漂移很大,PLC检测到的数字量和表上显示的电压值也不再是线性关系.因为两个变送回到PLC的公共端是一点,我觉得是不是有干扰啊?然后我把电流表的变送的信号端摘下来,只剩电流一个信号公共端接到PLC的输入通道,这样这个通道还是有零点几伏的电压呢.可这时已经构不成回路了啊,真是莫名其妙啊.表的设置我都检查了,肯定没问题.

4.关于变送输出的零点:
电压表示数根本没有电压,相当于只接了个220V的供电电源,可是变送输出还是有微小的零点几伏电压,这样我在采集完数字量之后乘以系数,就是触摸屏上就是二点几伏的电压了,和表的实际显示不一致.(虽说多少会有点误差,但现在是有和没有,质的区别)
表上的设置有变送最大输出,最小输出,上下限什么的.我都用的默认值.
但0-5V应该0-500V,完全的线性对应啊,还得计算校准啊?
我觉得是不是因为表的内部都是电子电路,工作时也有微小的电压啊,怎样才能避免啊

问题很多,谢谢

1、好的电压输出型变送器不是并250欧电阻的,很多厂家为了省事才这么做的。
2、精度是差了点,看你的需要了。
3、采样模块内部是共地的,且输入阻抗低!改用差分型的会好些。
4、变送输出一般是运放转换的,运放零点失调及内部电阻的漂移(也可能变送输出,出厂时就有点差的噢!)

1、很对,就加一个250欧姆的负载电阻
2、精度是少了一半,不过没办法,大部分场合还是符合精度要求的。
3、问题描述的不够详细,不过看上去好像是共地的原因。
4、微小的电压是干扰所致,只有合理安排电路和选择性能优良的AD变换模块才能解决问题。