三相接互感器电表怎么读数?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/27 12:40:13
我工地上的电表我就记得互感器是300:5的 计算方法是不是实际度数乘以60啊? 电工来抄表说还要乘表头的倍数 我不明白什么意思
谢谢速回
电表的具体参数忘记看了,就知道互感器300:5,电表上接的全是小细线,大概有20根左右

互感器的三相电表读法
来源:爱问知识人 时间:2009-04-16 字体:[ 大 中 小 ] 投稿
三相电表度的表盘上读数有两种,一种是不带小数的表盘,没有红的数字框,也就是无小数的数字。表指数是末位数1就是一度电。还有一种是带有小数的表盘,在表指数的最末位有红色数字框,红色数字框内的数字是小数,也就是红色的数字框内的数1是0.1度,红色数字框的左边是黑数字框,黑色框内的数是整数(1就是1度电)。直通表的读数就是用电量的实际用电度数。接有互感器的三相电度表,电表指示数的读数要乘以互感器的倍数才是实际的用电量(度)。比如,接有75/5的电流互感器,那么电表的读数要乘以15才是实际的用电度数。

http://hgq.tede.cn/2009/04/1239849208128341.html

300:5是电流互感器的变比,也就是当一次电流为300A的时候二次测转换为5A提供给仪表等使用。那么你在读数的时候应该乘上倍数,也就是乘60。

  1.  300:5是电流互感器的变比,也就是当一次电流为300A的时候二次测转换为5A提供给仪表等使用。那么在读数的时候应该乘上倍数,也就是乘60。

  2. 三相电流互感器也叫三合一互感器作为交流电流信号采集元件,一般可与多回路电流监控装置(AMC16)、PZ300、塑壳断路器等产品配套使用,节约了安装空间、减少了接线的烦琐,方便用户的使用,有效的降低了成本。

电度表实际行度乘以60倍。