消防管道是否需要探伤

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/28 04:04:38
消防管道是否需要探伤
是否有规范明确指出?(消防水管道)

如果不需要,业主要求提供出书面的东西(规范等)

这要看什么消防管道,消火栓管道系统、自动喷洒灭火系统、泡沫灭火系统均不需做探伤,但气体消防管道需要做探伤检验。
补充:
GB50281-2006、GB50242-2002、GB50263-2007、GB50261-2005均无有管道安装需探伤的要求,我在施工过程中,通常是气体管道做探伤检验。
补充2:
近10年来一直从事消防施工,共做过3次气体消防,主干管均采用无缝钢管,焊接连接。业主考虑气体消防的特殊性,要求做探伤检测,我们本着用户至上、服务用户的原则,遵从客户的要求。其实,前面我已说过,GB50281-2006、GB50242-2002、GB50263-2007、GB50261-2005均无有管道安装需探伤的要求。

GB 50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范
5.3.2第2条 焊缝外观质量应符合表 5.3.2-1的规定,焊缝无损检验合格
5.3.17第4条 无损检测取样数量与质量要求应按设计要求执行;设计无要求时,压力管道的取样数量应不小于焊缝量的10%
了解一下

你是在现场吗
进场的消防管道不需要探伤
一般监理单位会现场查看
还提交建材报审表 厂家会给你合格证和检验报告的

探伤没遇见这样验收的消防队!不过验收前是要给管道打压实验的到有!气体管道需要探伤检测 你做管道时厂家会给你管道合格检测证的验收前你必须要把这些材料给抱上去的 一切准备好了才会下人来验收

中低压的管道一般不需要作探伤,除非施工图纸或者设计中特殊指出