我要走3根380V火线+1根零线到机器,可是配电箱没有零线排怎么办?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/28 11:20:01
我是这样走线的,3根380V线接漏电开关上端,零线接到绝缘端子上
下端分别接3根380V的线和零线
结果到机器的4根线全都是380V了,为何?

机器没有接零线,(因为接的绝缘端子上)机器一开机,火线经过电器回到零线上了,(单相220V,相当于家里的电零线断线了一样,导致零线带电)
只能是另接根零线了。
  配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。常用的配电箱有木制和金属制两种。

怎么会没有零线??不应该啊。难道你的电缆是三芯的??
你机器没有接零线,(因为你接的绝缘端子上)机器一开机,火线经过电器回到零线上了,(单相220V,相当于家里的电零线断线了一样,导致零线带电)
只能是另接根零线了

负载不是 对称的话这样是不行的,变压器那边零线会漂移造成3相电压不平衡。
而且还不安全。
一句话就是要零线

如果配电箱没有零线,你只能把零线接地了,否则会比较危险,容易触电

全是三角形连接啊