消弧线圈补偿接地电容电流中,什么情况下用欠补偿?

通常的用电器中都有线圈,使得电路的功率因数很低,线路呈“感性”,对供电和用户对很不利,常常要用电容器进行补偿。
当电容器选的较小,线路仍呈“感性”,就是欠补偿
当电容器合适,线路呈“中性”,就是全补偿
当电容器较大,线路呈“容性”,就是过补偿

中性点经消弧线圈接地系统有三种补偿方式,即:全补偿、欠补偿、过补偿。
一、全补偿方式:由于电网三相对地电容不完全相等和断路器操作时三相不能同时闭合等原因,即使在未发生单相接地故障下,中性点对地之间出现一定的电压,此电压会引起串联谐振过电压,所以此种补偿方式不采用。
二、欠补偿即XL<Xc,在欠补偿方式下,如切除部分线路或线路一相断线等情况使Xc减小,有可能使XL=Xc,出现串联谐振过电压,一般也很少采用。
过补偿:即XL>Xc,过补偿可避免谐振过电压的产生,因此得到广泛采用。

理论上讲不用欠补偿,因为当用欠补偿时,当切掉某些线路后,电容电流减少,会发生谐振过电压。