植筋后,要做拉拔试验,拉拔试验的值多少算合格,是怎么计算出来的。
谢谢你们,我想知道的是怎么计算的,有没有公式

a、一般植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行拉拔试验加载方式见右图。为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,60mm)。然后匀速加载2∽3分钟(或采用分级加载),直至破坏。破坏模式分为钢筋破坏(钢筋拉断)、胶筋截面破坏(钢筋沿结构胶、钢筋界面拔出)、混合破坏(上部混凝土锥体破坏,下部沿结构胶、混凝土界面拔出)3种,结构构件植筋,破坏模式宜控制为钢筋拉断。
b、当做非破坏性检验时,最大加载值可取为0.95Asfyk。
c、抽检数量可按每种钢筋植筋数量的0.1%确定,但不应少于3根。

设计无规定时候,我处本地实验室拉拔值,取钢筋屈服强度的90%.
有设计要求的计算方式比较复杂,要考虑因素有很多,如:新增构件受力情况、
植筋处砼现强度等等。

要达到的效果是:拉的时候,钢筋拉断了,也不会把钢筋从里面拉出来。手头没规范,再说这个值也要根据设计要求,多大的钢筋也不同。

植筋用的专用建筑胶上面有相关技术参数。

不同的混凝土强度及钢筋强度都不一样,