800KW的负荷选多大的变压器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 12:46:44

“800KW的负荷”应该是指实际的负荷有功功率,而不是指安装的设备容量的总和。
变压器的容量为视在功率,S=0.4P/0.38cosφ。因为负荷的电压是380V,而变压器的额定电压是400V,所以要折算一下。
如果功率因数cosφ为 0.9,那么S=0.4×800/(0.38×0.9)=936kVA,可选1000kVA的10kV/0.4kV的三相电力变压器。

一般将变压器的负荷率控制在85%,可选取1000KVA的。