台达变频器输出频率不稳定,一会30多,一会将近50是怎么回事,设定的是50,请高手指点,尽量详细点

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/07 02:40:52

参数设置有问题。
全部初始化参数,然后再设置。
不重要的参数不要去设置。

如果是电位器调节频率出现这种问题一般会是电位器坏了,建议使用键盘调速试一下,如果正常就确定电位器坏了,如果还是这样的就是变频器除了故障

是不是负载比较重而且超出了变频器的额定电流?如果是,那是变频器设置了电流幅。但变频器负载加重时电机会自降低频率而降低输出电流。

电位器坏了