电流互感器的电表 电压线烧毁 电流会二次开路吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 13:35:35
三相四线的电表 电压线烧断 互感器 会开路吗?
我的意思是 电表如果没有电压
电流互感器会不会 开路

三相四线的电表电压线烧断,电表如果没有电压,负载电流为零。
运行中的电流互感器一次绕组内的电流取决于线路的负载电流,与二次负荷无关(与普通变压器刚好相反),电流互感器一次绕组与被测电路串联,接入的是电流线圈,而不是电压线圈。工作中的电流互感器的铁心、外壳、及二次绕组的每个级次都必须有可靠的接地。因此,不会导致电流互感器开路。
但当选择电流互感器是,其额定电压大大小于被测电路电压,其一次额定电流大大小于应被测电路的持续工作电流时,工作中不按照电流互感器使用原则,也有导致电流互感器二次开路。

电表的电压线圈与电流线圈是两个不同的回路,电压线圈是并在电压互感器回路上的,电流线圈是串在电流互感器回路上的。电压线圈无电压,是不会造成电流互感器开路的。你只说了电压线圈被烧,没说电流线圈烧与没烧。如果电流线圈没烧,电压线圈烧的原因是:1,电压线圈承受的电压过高。2.螺丝没拧紧,长期发热影响线圈绝缘被烧坏。如果电流线圈也烧坏,电压线圈烧坏是由于电流互感器开路后产生高压后导致电压线圈被烧。

不会,但要当心互感器及箱体带有危险电压,

电压线烧坏与电流互感器没有关系!