询问松下PLC的循环指令

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/13 00:59:02
程序具体看附件,就是在这里面我编了循环程序,可似乎没用。X3不接通的时候,LB1和LOOP1之间的程序照样执行,X3对程序不起作用。不知道问题出在哪里了,请教大家问题出在哪里?

看图。

PLC是顺序扫描(即从上而下,一遍又一遍)的,前面的LBL 1不会影响CPU的扫描。

你这是Do While结构的循环,因此无论你X3是否有作用,都会执行,请在Label程序前,使用跳转指令进行跳转。