三相四线多功能电能表失压、断流的判断

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 08:04:07
稍微具体一点
答得好有分加~

三相四线多功能电能表失压、断流的判断:
  失压
  如果某相电压小于或等于失压判别阀值(可设置),一般为低于70%的额定电压,而且该相电流大于或等于失压识别起始电流(可设置),并且持续时间大于或等于失压判别迟滞时间时,则认为该相失压发生。当该相电压大于失压判别阀值,或该相电流小于失压识别起始电流,并且持续时间大于或等于失压判别迟滞时间时,则该相失压恢复。
  全失压
  当电能表三相电压均不加,电能表不工作时,如果此时某元件的1分钟平均电流大于10%Ib,则为全失压。
  失流
  若某相电压发生失压事件时,则认为该相无失流事件发生,不进行以下失流判别。若该相电流的不平衡率大于或等于失流电流不平衡阀值(可设置),并且持续时间大于失流判别迟滞时间时,则认为该相失流发生。当该相电流的不平衡率小于失流电流不平衡阀值(可设置),并且持续时间大于失流判别迟滞时间时,则认为该相失流恢复。

1、失压事件
