跪求楼顶防水的方法对与错 起鼓后的补救 :

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 02:43:21
去年我家盖的楼顶是橡胶顶,上面是泡沫,再上面是水沙, 再上面是混凝土,再上面是sbs防水,今年发现顶层的顶子在阴水,阴湿了一大片,几个单元顶层的顶子都这样, 曾经把sbs揭开,发现水沙很潮湿,晾了没两天就又粘住了, 结果没两天又阴湿了~~·不知道是不是开始放水沙的时候太潮湿了然后做了防水sbs,让潮气出不去的事还是怎么,但好像水沙又不能太干了怕跟混凝土凝固不到一起·~~很矛盾~~不知道是不是开始的方法就是错的!希望有在建筑方面有研究的大哥大姐们 能帮帮我吗··真的很迷茫···现在压力很大 感觉新楼都这样,对销售很影响··同时 我家05年盖的 预制板结构的 上面是炉渣 混凝土 sbs 结果今年顶子上鼓的老大的一片包 把伸缩缝两边的顶子都挤在一起了 也是潮气顶的 不知道是不是也是方法不对·····有什么好的补救办法吗! 希望不吝赐教!

像这样是因为你的保温层没有做透气有关的,你可以在用50的水管围成圈,且在楼面分布均匀,水管壁均匀地钻小孔,接出高50cm的透气管,再进行保温层和防水层的施工。
补救的方法,还真是很难的,除非重新施工,要么将有潮气的那块地方重新做防水,采用防水涂料,或用水不漏堵。

其实渗透和起鼓都是防水层破裂了(也就是SBS有破裂的地方),导致下雨时水渗透到保温层里面,再加上混凝土不很密封,导致渗水。而起鼓是由于水渗到保温层后,出太阳水蒸发成水蒸汽,由于整个面都在蒸发,而防水破的位置很少或很小,就由于水蒸气上顶而起鼓.....其实解决的方法也很简单,就是在现浇板(也就是楼主说的橡胶顶)上先做一边防水,然后在做保温

上面两位的回答都很专业。这应当属于设计不妥当。SBS属于放水卷材,渗水的原因有三种:1、卷材不合格;2、接缝施工不当。3、在防水还未施工完成时,保温层已经进水。如第三种原因产生渗水,则还可能表现为晴天渗水。
有一种解决方法:防水重新施工,完全覆盖屋面,在楼板下面即天棚打眼,穿透渗水的楼板,使被包裹住的进水的保温层中的水,渐渐渗出,直至全部渗出。再打眼的部位填掉。