差动速断保护动做原因

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 18:56:05
我这里有座35kv变电站 两台主变 是矿山专用变电站 现在出现启动电机的时候差动速断动作跳闸 已经出现几次 请高手帮忙这是什么原因? 谢谢!

电动机启动时,若有电气保护动作跳闸,则根据保护的动作情况,原因各有侧重,有可能是一次设备本身原因,也可能是保护装置原因,其中
过流保护动作:可能是由电机带载启动、电机或其机械设备卡涩、电机缺相、鼠笼条断、电源电压低、过流保护延时时间整定不合理或者反时限曲线选择不当等引起。
速断保护动作:可能是由于电机本身或电缆引线存在短路、速断定值整定不合理,躲不过启动电流瞬时值等引起。
差动保护动作:可能是由于电机本身或电缆引线存在短路、差动CT开路、CT饱和特性变坏、差动继电器制动比整定偏低等原因引起。

一种可能是:差动保护装置定值设定有问题,没有躲过电机启动时的谐波点。
令一种可能是:差动保护装置本身存在一定的问题,这样就得更换保护装置试试了。