请问一台33KW(40P)的中央空调的运行电流是多少??起动电流又是多少??要用多大的线呀??

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/23 14:27:16
最好有公式,教下小弟怎么的算的,谢谢!!!!!!

33KW(40P)的中央空调应该是三相的吧
对称三相交流电路功率:P=根号3UIcosφ
(P=功率,根号3=1.732,cosφ=功率因数,阻性负载为1,感性负载在0.7~0.85之间)计算取0.75
即:I=P/(根号3×U×cosφ)=33000/(1.732×380×0.75)=66.85可取67(A)
启动电流取3倍就可以了。
用25平方MM就可以了。
但是主线就不能用这么小的了,可能要50的,因为中央空调还有冷水泵,散热机,水循环机的

33KW电流约64A附近,起动电流是其4~7倍。
三相电机功率换算电流:
I=P/(1.732×U×cosφ)=33000/(1.732×380×0.78)≈64(A)

33000/220或33000/380,要看你的输入电压是多少。

请问一台22KVA的交流电焊机为多少KW?怎么计算? 一台发电机的功率是500KW,而负载的功率是100KW 我有一台250kw和一台200kw的发电机能并机吗 请问各位柴油发电机专家购买一台500kw的柴油发电机须注意什么问题? 一台设备运行,需要50kw,如果使用100kw电机,是否可以采用50kw的变频器或直流电机整流控制器? 一台4KW的阻性电器,请问选多大的空气开关,多大的漏电开关,配多大的线 请问电器工程师,一台110KW的电机.正常要用二根3芯的电缆,问用一根六芯的可以不?请解惑一下哦! 请问一台1.5P的空调的耗电情况怎样? 16平方的多股铜线 能带多大电流 2台22kw +一台4kw的潜水泵能同时工作吗?谢谢 一台37KW的电动机它的电流是多小?用多小平方电线?