谁帮做一下计算题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/07 01:00:54
有三台容量分别为7.5KW,11KW,16KW的三相380V交流电动机装于同一供电干线上。请计算保护各台电动机的熔断器熔芯电流和总干线上熔断器熔芯电流。
能写个过程吗?
就是不知道什么求解答过程 急急急啊~~~~~~~~~~~~~~``

三台电机,额定电流分别是15A,22A,32A,熔断器容芯电流为1.3倍,am型,分别为20A,30A,40A。总线上不需要熔断器,但要按装一个断路器。电机同时启动,断路器选150A,分别启动,选100A。
如果是热过载继电器,选取1.1倍即可。