10kV电力电缆耐压试验方法

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/22 10:36:26
10kV电力电缆耐压试验发放

35KV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆
超低频(0.1HZ)耐压试验方法
Very-Low-Frequency Wave(0.1HZ)Voltage Test for XLPE power Cable Rared Up to 35KV

1 范围
本标准规定了超低频(0.1HZ)耐压试验作为判断投入运行后的交联聚乙烯绝缘电力电缆运行状态的手段的试验方法。
2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
DINVDE0276?1001 已敷设的额定电压U0/U为6/10KV,12/20KV和18/30KV
PVC绝缘,XLPE绝缘或油纸绝缘电力电费的试验
JB3373 大型高压交流电机定子绝缘耐压试验规范
IEEESrd.433 高压大型旋转电机超低频绝缘试验
DL/T596 电力设备预防性试验规程
3 超低频(0.1HZ)耐压试验作用概述
超低频(0.1HZ)耐压试验是鉴定交联聚乙烯绝缘电力电缆绝缘强度的直接方法,可作为判断投运后的交联聚乙烯绝缘电力电缆能否继续投入运行的重要参考依据。
超低频(0.1HZ)耐压试验是破坏性试验,试验时,建议使用10000伏兆欧表对试品电缆先进行绝缘电阻试验,记录试验结果。
超低频(0.1HZ)耐压试验设备一般由0.1HZ电压发生器、输出试验电压的波形或频率批示器、显示输出峰值电压和电流的仪表、记录试验时间的计时器、保护电阻、长度不小于30米的特制柔性连接电缆等部分组成。
试验设备必须具备有可靠的过流或过压保护功能、启动功能以及内置放电功能。
4 试验设备
4.1 0.1HZ电压发生器
0.1HZ电压发生器,提供正弦波或余弦方波电压,能够连续升压,输出电压幅值不稳定性应小于1%,在其额定电压下,波形不失真的负载电容能力不小于1.5μF。
4.2 试验电压的波形和频率