我用的组态王,连的串口设备.
电脑这端是RS232的串口,设备是485的串口.(几个相同的设备,都是485的口,电脑端口和设备端口间用RS232/485转换器连接)
那么在组态软件中设置COM时,我应该把COM设成232的还是设成485的呢?我试验了一下,无论设成485还是232都能正常通讯.但这是为什么呢?
组态软件中的COM口设置是指电脑端的串口设置还是设备的串口设置啊?

(上述情况的硬件连接是,电脑一个232口出来,用232 485转换器转成485,连接N个485设备)

组态王里的串口是电脑的232口,电脑是不会有485口的,转换器对电脑来说也是透明的.

232还是485是硬件决定的。软件只能确定他是个通讯口COM。其余工作是WINDOWS给你配的。COM是指当前正在用的COM。

电脑只有 232 com 口

485的串口 肯定是 设备!

串行接口232/485/422转换器
http://www.homewaygd.com/cn/list.php/13-1.html