关于食堂的大型用电回路的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/20 15:00:28
以前一直做室内建筑装饰的,这次公司接到了一个关于食堂的水电施工图纸。
以前做的装修一直都是用2kw以下一回路来做的电器连线图。
现在碰到的这个大型食堂用的电器都是大功率的 一时不知道该怎么表示回路和总开关,比如一个做什么豆腐的机器 一台就是2kw,一个灶就要用2kw,还有一个什么机器要用7.5 更有大的 一台机器要24kw,
象24kw这样的机器 一个就要用上一个回路了吧?
总共加一起大概需要将近300kw 在写电系统图的时候
总开关应该怎么表示
回路应该怎么表示,
而且有的用点是380V 有的是220V 怎么在系统图上表示
好晕哦 真的搞不懂了
平面图的时候 用电器应该用什么型号的插座,
电线应该用什么型号的电线,
请说的详细一点 ,因为我不是专业做电这部分的,谢谢
回答完整详细有大分追加!!
图里表示的是我以前涉及到的 电力系统图 问问以前的同事都是说灯什么的
一个回路不能超过2kw。。。但是这么大型的用电 我还是第一次用到
在线等 急!!!

如果你不是这个专业的,有点困难。
这里涉及到的问题:
1、断路器(开关)的选用
2、电缆电线选用
3、电流的计算
4、功率因素
5、设备接地系统
等等。。。。等等。。
如果你以前只做过小型的装修电气图且又非电气专业的,建议你还是请人来做吧。电气的东西开不得玩笑弄的不好会出事故的。慎之。。。慎之!

有点困难,你不是电气专业的。

打个比方吧:你380V的从配电箱就要出去5根线,其中包括零线和地线,主要用途就是如下级用到指示灯一类的和防止接地,有24KW的就要在设备周边配一个专用启动箱或者开关箱了。
负荷要均匀分配到abc三相,以保障三相平衡。
三相开关和220V开关标示区别在于型号和出线的差异

一时半会说不清楚,要不你就hi我吧

以你图上的来讲 每个灯一个回路 用20的电线管 每个灯三根2.5的电线
有火线 零线 接地 ZRBV-3*2.5表示3跟2.5的线 SC20表示20的线管 图里的一个灯一个回路 总开关一般在配电箱里 在平面图上看回路是指从配电箱出来一个电源 所有连在这个电源上的是一个回路 配电箱出来几个电源就有几个回路 一般图纸上都有 至于插座要看图纸上插座的标记是什么 图纸上有说明的 你看说明对照着图纸的标记 就知道哪个地方是什么样的插座了 还有高度

建议找专业的设计单位出图,否则无法交工的.

那位说的很对,专业问题跟你一句两句说不清楚的.