VEP断路器耐压通不过问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/01 08:09:33
最近碰到了个非常不可思意的问题,一个项目中用的二十几台华电VEP-12 630A/31.5KA的断路器,在进行出厂前的工频耐压试验时,发现耐压达到35KV时就开始出现火花了,电压假如再继续上去的话断路器触臂马上击穿。反正连续试了好几台柜子与断路器均都出现这样的问题。打了3台断路器没有一台能通过的。柜体是KYN28柜型,是公司自行生产的,图纸和加工工艺都没变过,况且在去年也用过VEP的断路器,以及配VD4和VS1的断路器均没有问题。为了证明与柜体无关,我们特意从其它项目中拉出一台VD4进这个柜体中,耐压1min42KV一次通过。那么我们就开始怀疑是断路器的问题了,(断路器集柱是固封式的,上下触臂是采用硅橡胶层绝缘的)。但是断路器厂家的售后服务人员坚持讲断路器没有问题。在我们的柜体上找了两天,换了触头盒,安装板去毛刺,但还是没有用,耐压还是通不过,最多就打到3万8左右。连续几次都这样,请高工们能解释一下什么原因吗?还有现在的断路器触臂上还采用硅橡胶层绝缘的?以前VD4的断路器上用过的,但是现在全部改成硬的绝缘筒式的,这也是和VEP断路器外形的唯一区别。请指教啦。谢谢!QQ:54784149

多做几次互换试验,不排除断路器批次会有问题

一切用事实说话

把触头盒从150直径换成175直径。

单独是是开关不行吗?放电现象的地方应该能看到啊,放电地方就是问题啊