懂电表的请进,急~~~

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/30 00:23:27
我租了个房子,这个房子的电是自己单独拉的线,按了一个电子表(这个表按在了一个箱子里被锁上了,只能看见表走的数,其他的看不见,因为我的是单独的,别人家都是在一个大箱里,都有自己的小闸,他们的表没我这个好我看着,我那个箱子电业局给锁上了,不知道里面有没有电闸),可是没有闸,房东说他找人按这个电的时候就没给按,说以前也没跳过闸,我问房东能不能找人按个闸,房东说电业局不让什么,我想问,电子表都不用按闸吗?还是没给按,可以按吗,应该找谁?还有万一我跳闸了,屋里没电了,我找谁去?或是怎么弄,还有我要是插哪个电器万一短路了会是什么情况,会不会很危险,谁懂留个QQ我加您QQ说也可以,真的很急 ~~~~~~我要是找电业局,他们能给按吗

方法很多。有个朋友提供了一张图,你可以按图来买,首先要弄明白一个概念,电力局只是管电表前的问题,表后有用户自己负责。所以,你可以直接顺着电表的那两条出线,找到进你房间的位置,然后去五金店买一个漏电开关,我建议你直接装一个漏电好过。装图上的这种断路器,只是过电流会跳,漏电不跳的。你可以买DZ47LE-2P2L/63A,配一个4-6位的明装箱,问问五金店是怎么进线,怎么出线的,你就明白了,很简单的。但前提是,操作的时候要断掉总闸。

如果箱里没有开关,或者就是有,使用也不方便,在自己家里找到接口,加一个

空气开关。

既然 这个房子的电是你自己单独拉的线,为什么不在你这个电子表表下"租的房子"里不装个空开和漏电保护器呢?"房东说电业局不让什么的"供电部门怎么可能不让装?这是他为了省钱,你提的问题是可以安装的,应该找房东,估计你这个表是接在房东总表的表下,正常情况下应该每路都有各自的保护装置!

你要装就装一个就好了,过