变压器容量为315KVA,自然功力因素0.55,母排负荷电流390A,如何进行补偿?]

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/12 23:57:37

1、设补偿前的功率因数为COSφ1=0.55;补偿后的功率因数COSφ1=0.95;
则:
COSφ1=0.55 => φ1=0.988 => tgφ1=1.518
COSφ2=0.95 => φ2=0.317 => tgφ2=0.329

2、负荷电流390A对应的有功功率为:
P=1.732×U×I×COSφ1=1.732×0.4KV×390A×0.55=148.61KW;

3、在此负荷下,若想将功率因数补偿到0.95,需要补偿电容量为:
Q=P(tgφ1-tgφ2)=148.61(1.518-0.329)= 176.69Kvar

说明:若负荷大小和功率因数值变化后,需要补偿的电容量也是随着变化的。