我厂有一台一百千伏安变压器运行电流是120安,请问需要多少容量的电容来补偿?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/08 01:24:20

功率因数从0.7提高到0.95时(标准为0.9),每KW功率需电容补偿量为0.691千乏,变压器效率按0.8计算:100×0.8=80(KW)
80×0.691≈55(千乏)

晕 容量都不告诉给我们

有功及无功 功率也不说出来

怎么算?

你是外行吧!!!!!

约30Kvar

一般10KV配电变压器无功补偿按提高功率因数进行补偿。补偿一般采用安装不应超过变压器额定无功加装电容器。变压器额定功率因数一般为0.8,则sinQ=0.6,则安装电容器容量为100*0.6=60KVAR电容器。可采用6台10KVAR电容器补偿。