跨度12米,中间用一个支撑点,承载3层楼房的房梁要用的钢筋混凝土应如何做

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/28 10:07:57
跨度12米,中间用一个支撑点,承载3层楼房的房梁要用的钢筋混凝土应如何做,比如支撑的柱子要多大,钢筋用多大的,多少?梁的截面多少?
我的意思是说一共是4层楼,上面承载3层,SHENHAIGUOXUJI您回答的是针对这个意思吗??

柱子要40*35,钢筋用28-32的.梁的截面60*35?

“柱子做300*300的,主筋用10根螺纹20的,箍筋用光圆8的,间距150mm,梁筋用:上铁用3根螺纹18的,下铁用4根螺纹22的,箍筋用光圆8的,间距梁头一米内100mm,其余150mm,梁截面300*600.在支座处,上铁加两根螺纹20的,伸入梁净跨的1/3

回答者: SHENHAIGUOXUJI - 助理 三级”
这个回答者说的很全面。

柱子做300*300的,主筋用10根螺纹20的,箍筋用光圆8的,间距150mm,梁筋用:上铁用3根螺纹18的,下铁用4根螺纹22的,箍筋用光圆8的,间距梁头一米内100mm,其余150mm,梁截面300*600.在支座处,上铁加两根螺纹20的,伸入梁净跨的1/3

楼上的回答安全系数头太低了,如果是简支粱的话根本不行的,中间支撑柱400*400 主筋8*16 箍筋8个间距150 梁截面建议用700*300 底筋6*25 面筋4*18 箍筋10个间距150 和柱接头部位加密1.5倍梁高度间距100 钢筋做法详参考03G101