建筑设计中的管井设置问题?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/03 12:08:40
1。一般 住宅 医疗 办公 及其他高层建筑需要设置哪些管井?
2.消防电梯有前室 风井是否只是设置在前室即可?
3.消防电梯与一般电梯有什么不同?

1。一般 住宅 医疗 办公 及其他高层建筑需要设置哪些管井?
电气管井(强弱电可以分开或共用)、给排水管井(给水、消防、排水)
2.消防电梯有前室 风井是否只是设置在前室即可?不一定,如果电梯前室能够自然通风,可以不设置风井。如果消防楼梯没有自然通风、需要设正压送风井。
3.消防电梯与一般电梯有什么不同?一般电梯火灾时,强制到首层、开门,使用一般电源回路,电缆可以用普通YJV;消防电梯火灾时,能够供消防人员使用,使用消防电源回路,电缆需用阻燃YJV。

一般管笼井设置有:弱电井、强电井、管道井、风管井。