如何用中间继电器实现断开和光报警电路

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/06 20:03:07
谢谢大家,帮帮忙
由于我还没学过继电器,也不知道原理,现在要求是用中间继电器实现当电流超过一定限制时电路自动断开,同时光报警,请各位高人帮帮忙,谢谢先

中间继电器是没有探测电流的功能的,首先你得有一个对电流进行检测的东西
比如象电机过载,精度要求不高的话一般用热继电器,你想用中间继电器在电路短开时实现报警,就把热继电器和中间继电器线圈串起来,然后报警灯接中间继电器的常闭,这样:正常情况下没过载,热继电器常闭触电是通的,中间继电器线圈有点,常闭触点断开.而当电机过载时(就是电流过高),热继电器断开,中间继电器失电,常闭触点复位接通,报警灯就亮了!~~
其实中间继电器和交流接触器的原理也是差不多的,不过是它一般用在控制线路上